供暖的计算公式是什么?

如题所述

温差修正系数a;Q= a*F*K*(tN-tw);tz≈(1-a)tN+ atw。

在采暖工程设计中,经常会遇到采暖房间和不采暖房间相邻的情况。由于和不采暖房间相邻会加大该采暖房间的热损失。这部分负荷的正确计算,将对采暖设计的合理性起到一定的影响。

在工业企业采暖通风和空气调节设计规范中对这种情况下的耗热量作了用“温差修正系数a"来计算的规定,其具体如下:

与不采暖房间相邻的隔墙。

不采暖房间有门窗与室外相通a=0.7。

不采暖房间无门窗与室外相通8=0.4。

即:Q= a*F*K*(tN-tw)。按上述规定,受相邻采暖房间传热的影响,不采暖房间的温度tZ应符合下面的等式:tz≈(1-a)tN+ atw

房间的温度是该房间失热和地热相平衡的结果,某项热量的变化都会引起室温的变化。当地热量增大时室温即升高,反之即下降。

扩展资料

对于采暖房间:围护结构的散热量=采暖设备的放热量。

对于不采暖房间:采暧房间向不采暖房间的散热量=不采暖房间向室外的散热量。

其热平衡可用下式表达:Kzw*Fw*(tN-tw)= KzN*FN*(tN-tz)田式中Kzw、Fwr——不采暖房间对外的围护结构的综合传热系数和面积。

将该式整理后得出:tz=(KzN*FN*tN +Kzw*Fw*tw )/(KzN*FN + Kzw*Fw)

由于部分不同,外墙的K值大多小于内墙K值。但外墙一般有K值较大的门和窗,因而其综合K值(K zw*Kzy)不会相差很大,在作粗略分析时,可以认为两者近似相等。

这样,当Kzv≈K zw时,此式又可写为:t=(FN*tN+Fw*tw )/(FN + Fw)在工程设计中tN和tw都是定植。

故从上式可知:tz的最低主要受FNFw的影响。而不同房间的FJFw是不相同的。因此将tw - t。

规定为0.7(tx-tw)或0.4(ty- lw)并不能适用于所有情况,所以在采暖设计中千篇一律的使用此办法,必然会遇到和实际不相符合甚至出入很大的情况。

很明显,不采暖房间一侧和采暖房间相邻与双侧乃至数侧相邻时FMFw是不大一样的。而且顶层、地层和中间层也情况各异。因而K对具体情况要做具体的分析,采取不同的措施。