没有可调电阻,现在发电电压时420V48HZ了,对气隙进行了调整,挪出垫的绝缘纸。如果频率达到了50HZ电压就已经450V了,(由于电抗器包与包之间的间隙小,绕阻之间几乎没有缝隙了,最后对最边上的线包的线进行了减圈,才勉强达到现在420V48HZ,不敢在往下减少了)请教下还有什么方法来调整么?如果不进行调整,会不会对发电机所带的负载电机有影响?
追答是相复励还是双绕组电抗分流?
追问就是上层是励磁电抗器,下层是电压电抗器
追答上层是励磁电抗器,下层是电压电抗器?我没见过。不会是相复励变压器吧?三相,各相有三套绕组,分别是电压、电流和输出绕组。而电抗器是单独在外的,一端接机端电压,另一端接相复励变压器的电压绕组。
本回答被网友采纳励磁电抗器的绕组与原绕组的匝数不一样了,而且由于空间小,三相励磁电抗的匝数也不同了,会对发电机的频率有影响么,如果这种情况下怎么调整呢?