00问答网
所有问题
电力变压器高压侧和低压侧额定电流,如何计算?一个公式就搞定
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-19
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
变压器
高
低压侧电流
的简便
计算
方法是什么?
答:
一、公式计算法:公式:I=S/1.732/U
。I--电流,单位A;S--变压器容量,单位kVA;U--电压,单位kV。二、
快速估算法
:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,
如果要是*144,就是低压侧电流值
。例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧...
变压器额定电流怎么计算?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV
。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
如何计算变压器电流
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电...
...试求
高压侧
110KV
和低压侧
10KV的
额定电流
是多少?
答:
在110KV变电站中,主变压器的额定容量为50000KVA。
根据额定电流公式I=额定容量/(1.732*额定电压)
,我们可以计算高压侧的额定电流和低压侧的额定电流。具体计算如下:高压侧110KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A 低压侧10KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886...