00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧额定电流计算方法
...试求
高压侧
110KV和低压侧10KV的
额定电流
是多少?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
变压器
的
额定电流怎么算
的?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
1000KVA的
变压器高压
总柜要用多大的断路器
答:
变压器低压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U)
,1000KVA的变压器高压侧额定电流是1000/(1.732*10)=57.74A ,
...额定容量是25000KVA,请
计算
高、低压侧的
额定电流
是多少安...
答:
高压侧电流 I=25000/110/1.732=131A
低压侧电流 I=25000/10.5/1.732=1375A
变压器高压侧
整定
电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
变压器额定电流
是多少?
答:
这个变压器的额定电流是144A。2500kva
变压器高压侧
的额定电流约为144A,低压
侧额定电流
约为14A。变压器的
额定电流计算方法
是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
怎样
计算高压侧
二次
额定电流
答:
已知
变压器
容量,求其各电压等级
侧额定电流
口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的
计算
。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次...
...如何求出
高低压侧额定电流
?比如2300kva,高压侧35kv,低
答:
高压侧电流
=2300/35/√3=37.94A 低压侧电流=2300/0.69/√3=1925A
变压器
容量=高压侧容量=低压侧容量+变压器损耗 电机相电流=2100/0.69/√3/0.9(效率)/0.75(功率因数)=2603A
...额定电压为10kv/0.4kv,试
计算高低压侧额定电流
答:
1)
变压器高压侧额定电流
:根据功率
公式
P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X10X0.85)=170A(功率因数取0.85)2)变压器低压侧额定电流:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率...
400kva
变压器高压侧电流
是多少
公式
是什么
答:
1、400kva
变压器高压侧
电流577.37A。2、I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。3、如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器高低压侧电流计算
10kv高压电流计算方法
变压器高压侧额定电流速查表
变压器一二次电流计算公式
变压器电流快速估算方法
变压器三侧电压电抗计算公式
变压器高压侧电压波动范围
变压器高低压侧电流计算公式