配电箱老是跳总闸什么原因隔断时间跳一下??

如题所述

原因有如下几种:
1、电器用电量超过了断路器的额定负载。
2、线路或电器漏电。
3、线路接地或短路,一般是因线缆外皮破损导致。
4、断路器自身故障或断路器接线端没有压紧。
现在常用的低压断路器一般都是自动空气开关,其具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载或短路故障时能自动跳闸。
自动空气开关的故障说明
1、空气开关没达到过载电流时不会跳闸,而空气开关带漏电的开关,一般有漏电或者短路就必跳无疑;
2、空气开关插孔有火花:到负载合闸不会引起火花的,空气开关有很好的灭弧能力,应该是线没有压紧,或接触不良,空开的接线端有无松动等;
3、若是开关的导线连接处有火花,说明线没有压紧;
4、若是开关的内部有火花,说明开关质量不好,触头可能接触不良,应及时更换;
5、空气开关内部的接触点如果接触不良(有可能有非正规操作和高湿度环境引起),可能会引起打火现象,使接触点氧化、增加接触电阻,严重的话可能使开关因发热导致接触点焊死失效。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-01
您一定装有漏电保护开关是吧?这是您对漏电保护开关工作原理不懂所致。我讲两点要点。1经过漏电开关的零线不得接地。2漏电开关的电源侧的火线、零线与负载侧的火线、零线不得混用 如用负载侧的火线与电源侧的零线来给用电器供电。您的情况一定是我讲的第2点。找个专业电工把线接回来就行了。更多电气知识可以关注新余玉峰电器成套设备公司,专业生产配电箱配电柜本回答被网友采纳
相似回答