施工现场临时用电 二级配电箱中的一个漏电保护器下面可以压几路线?

施工现场临时用电 二级配电箱中的一个漏电保护器下面可以压几路线?也就是一个二级漏电保护器可以分出几个三级箱?

要看漏电开关电流过载值,在这个范围内都可以,按照60A的漏电开关,2.5平方毫米电线可以分4路。追问

有什么规范哪一条可以说明可以这么做 ?电流过载值没问题,现在监理说只允许压一路,我想找个规范来说服他。

追答

考虑接触不良因素一般分3路以下。这个没有国家标准。关键就是接头要做好压紧,可以用接线端子来做并线端子,在接在开关上。端子用液压钳把3-4路线压紧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-20
只可以压一个三级箱,带一个回路,这个是三级配电里规定的
相似回答