施工临时用电三级配电两级保护中的两级保护规定中第一级必须加漏保么,可以不加而二三级加么

按照规范,施工临时用电要求三级配电两级保护,其中两级保护规定中第一级和第三级要加漏保,第二级可不加漏保。我想问的是第一级能不能加漏保而在第二及第三级加漏保?
因为我这里是专门为工地架设了一台临时变压器,变压器低压侧经过电缆接到第一级配电箱的630A空开上,630A空开下再分出来2个400A的空开,然后现场的第二级箱通过电缆接到400的空开下面,现在第二级和三级都有漏保,那么一级可以不用带漏电的空开么?如果一级一定要加,是630的加还是400的加还是都要加?

参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

2、 设置漏电保护器
(1) 施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。
(2) 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
(3) 漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(4) 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.
使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.
这个上面就有明确的规定,所以你可以选630A的剩余电流断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-13
第一级必须加漏保,如果二级箱加就不能保护二级箱以前的电路漏电事故。应该630的。