最新2016工程临时用电规范漏保参数
最新2016工程临时用电规范漏保参数
举报该问题
推荐答案 2016-04-21
现在实行的还是《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005这个版本。
8.2.10 开关箱中
漏电保护器
的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
8.2.11 总
配电箱
中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DreIrIereTZe0IDe0rI.html
相似回答
工地
临时用电
一二三级配电箱
漏保
动作时间协调多少为好?
答:
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。
工程临时用电
总箱
漏电保护
器怎样选择?
答:
总配电箱一般不安装漏电断路器,而是安装空开。不过鉴于工地的特殊要求,而又需要安装多级保护,这样就很容易造成断路器无选择性动作,这样你只能选用漏电电流值相对大的漏电断路器,至少200mA.
工程用
的表箱中的空开
漏保
常用是多大的?
视频时间 03:23
临时用电
设施执行二级
漏电保护
原则
答:
临时用电
设施执行二级
漏电保护
原则如下:原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指
施工
现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力。总配电箱(一级箱)开始,依次经过分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。施工用电末级开关箱必须实行“一机一闸一箱一漏”为保证三级配电系统能够...