上下拉电阻主要是将门限电平拉至可识别范围,常规接口模块的识别电平是-200~200mV,根据应用经验,只要上下拉电阻并联值大于375Ω即可,致远电子公众号里有一篇文章详细分析过,同时可以向大家推荐下RSM485ECHT这款模块,这款模块兼容性强,绝大数情况可不配置上下拉电阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/InZjDnejrrDrrTnTDI.html
相似回答
485怎么
配置上拉
电阻
答:
因
RS-485
总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”,因此对其二线口VA、VB与总线之间应加以隔离。一种简单可行的方法是:VA、VB与总线之间各串接一只4~10Ω的PTC
电阻
,同时与地之间各跨接5V的TVS二极管以消除线路浪涌干扰。如没有PTC电阻和TVS二极管可用普通电阻和稳压管代替。
rs485
接口电路上拉
电阻
和下拉电阻作用?阻值
怎样
选择
答:
阻值选取:根据欧姆定律,选取合适的偏置
电阻
使在
485
总线上的匹配电阻上压降在200mV左右。
rs485
接口电路上拉
电阻
和下拉电阻作用?阻值
怎样
选择?
答:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大 3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓 综合考虑以上三点,阻值通常在1k到10k之间选取,对下拉电阻也类似
RS485
多机通讯中间部分RS485是否也需要加
上下
拉
电阻
。多机通讯是否可以...
答:
1、都可以加,数值不一样,假设只有一个
上下
拉,在主机上,大小为R。如果都加的话,每个节点为50R,等效还是R。2、
485
对供电没有特殊要求,分开供电实现会简单些。