00问答网
所有问题
380v电机负荷120kw距离500米电缆该如何选择?
如题,电缆埋地,电缆型号和费用是什么样子?尽量降低成本,谢谢。但要保障长期安全运行。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-21
大概计算方法以作参考:
电机120KW负载的电流:I≈240A,电线长度:L=500米,铜线电阻率:ρ=0.0172,变压器端电压400V,线路末端电压为370V时,线与线(2根)的电压降为30V,即每根线电压降:U=15V
求单根线阻:
R=U/I=15/240≈0.063(Ω)
求铜线截面积:
S=ρ×(L/R)=0.0172×(500/0.063)≈137(平方)
第2个回答 2019-07-23
用VV22
3*95+1的电缆即可,费用不晓得。
相似回答
380v电机负荷120kw距离500米电缆该如何选择?
答:
大概计算方法以作参考:
电机120KW
负载的电流:I≈240A,
电线
长度:L=
500米
,铜线电阻率:ρ=0.0172,变压器端电压400V,线路末端电压为370V时,线与线(2根)的电压降为30V,即每根线电压降:U=15V 求单根线阻:R=U/I=15/240≈0.063(Ω)求铜线截面积:S=ρ×(L/R)=0.0172×(500/...
现有
负荷120KW
,
要
用
380V
,线路长度约为
500米
,
应该
用多粗的铜缆?用铝缆...
答:
用上一楼的数据计算一下电压损耗。单线电压损耗=
500
/
120
/58X200=14.3V,两条火线间的电压损耗是28.6V,超过三相电机的正常电压损耗范围。如果变压器的出线电压能够保证在400以上,用120平方的铜线或者150平方的铝线,否则就用150平方的铜线或185的铝线 ...
120kw380 v
用多大的
电缆
答:
若是三相380V系统,总负载120KW,可使用截面为3x150mm²的VV型三芯铜电缆。如果供电距离在30米内,
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆
,因为95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。电缆分类 直流电缆:1、组件与组件之间的串联电缆。2、组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。
120kw
用多大的
电缆线?
答:
120KW
,电压三相
380V
,假设功率因数是0.8,则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...
大家正在搜
380v120kw用多大电缆
250kw电机用多大电缆
110kw电机用多大电缆
400kw380v用多大电缆
50kw380v用多大电缆
150kw380伏用多大电缆
37kw电机用多大电缆
三相100kw用多大的电缆
100kw用多大的电缆