00问答网
所有问题
消防管道试压标准及步骤
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-02-19
消防管道试压标准及步骤应当符合国家标准,
消防管道试压一般采用水压试验,
水压试验压力不小于设计压力的1.5倍,
试验步骤按照GB 50235-2010第8.6节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/TTDBrBIrDDjIDInBjn.html
相似回答
消防管道试压
方法
答:
试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于1.5MPa
。向管网注水时,应先排出管网中的空气,并缓慢升压。消防给水管道系统达到试验压力后,在试验压力下10min内压降不大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查。压力应保持不变,无泄漏。2、 水冲洗1.管道试压完毕后,可进行冲洗。正式移交前,可使用市政自来...
消防管道
压力测试
步骤
答:
系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行
,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。2、分段试压 分段试压前应根据现场条件确定供水点,试压后的排水应有组织的排...
消防管道
气体
打压试验规范
答:
法律分析:一.消防气体管道依次进行:
a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格
。b. 管道打压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他...
消防管打压试验
的
标准
有哪些
答:
1、根据相关
规范
要求,消防管道安装好之后做强度和严密性试验。
消防水管试压
一般采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压。
消防水管试验压力
通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢升压,其升压时间不可低于10分钟。
大家正在搜
消防管道打压验收标准
GB50235管道试压标准
消防管道试压方案
消防管道压力试验
消防管道16公斤压力打压
消防管道试压安装方法
地埋消防管道打压试验
消防管道灌注一般要灌多少水
消防管道打压施工方案