煤气管道严密性试验的具体要求是什么?

如题所述

煤气管道严密性试验的具体要求是:
(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;

(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。

为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-02
说来话长了,呵呵!
一、严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。
二、严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足:
1、设计压力少于5KPA时,试验压力应为20KPA;
2、设计压力大于或等于5KPA时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不少于0.1MPA;
三、试压时的升压速度不宜过快。
四、严密性试验稳压的持续时间应为24H,每小时记录不少于1次。
五、所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件、应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处、不漏为合格。
六、做好试验记录。
七、试验用的压力计必须符合要求,在校验有限期内,其量应为试验压力的1.5--2倍,其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足要求。
最后建议楼主去查下现行施工验收规范为妥。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-07
简单说一般家用燃气管线,挂工作压力1.5倍测压15分钟无压降为合格。。。

参考资料:6年燃气公司客服一线工作经验为你解答。。。

第3个回答  2012-05-05
啥意思 查漏不漏气? 还是管道抗压测试?
如果测漏不漏 最简单的办法是泡沫查漏
洗碗精+少量水 弄出大量泡沫 涂抹于所有管道接头处
观察 不鼓泡 就不漏气 原理同小时候的吹泡泡一样
第4个回答  2014-05-19
压力试验,分水压和气压,水压用压力计,气压用泡沫水检测焊口
相似回答