给水管道打压试验,如果管内气体没有完全排出,对打压有什么影响?

如题所述

给水管道打压试验,如果管内气体没有完全排出,对打压有一定影响,这个影响主要对试压系统的大小有关系,如剩余空气量小,影响不大,一般实际试压中也难以避免。由于空气中是可压缩性的(液体可视为不可压缩的),这样在试压过程中会增加打压时间;

空气的渗漏性也比水强,极少量的泄漏可能会造成试验不合格;在保压过程;会受造成日夜温差的变化也可能影响试压的正确性;

最重要的是,系统是在试压检验其强度可靠性、受压力影响对支架、联接件等的牢固性,什么可能均发生,由空气的存在,当发生炸裂时,会迅速膨胀产生强大的力,有危险性,因此,强度试验要求是不能有空气存在的。

扩展资料:

其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。

测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

参考资料来源:百度百科-打压试验

参考资料来源:百度百科-管线压力校核

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
  给水管道打压试验,如果管内气体没有完全排出,对打压有一定影响,这个影响主要对试压系统的大小有关系,如剩余空气量小,影响不大,一般实际试压中也难以避免。由于空气中是可压缩性的(液体可视为不可压缩的),这样在试压过程中会增加打压时间;空气的渗漏性也比水强,极少量的泄漏可能会造成试验不合格;在保压过程;会受造成日夜温差的变化也可能影响试压的正确性;最重要的是,系统是在试压检验其强度可靠性、受压力影响对支架、联接件等的牢固性,什么可能均发生,由空气的存在,当发生炸裂时,会迅速膨胀产生强大的力,有危险性,因此,强度试验要求是不能有空气存在的。
第2个回答  2012-04-22
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30mm,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。
空气不排空,影响你的压力验收,保压困难。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-04-21
气体可压缩,水不可压缩,因此不能保持压力。从而压力表显示的不准确。
第4个回答  2012-04-22
计量不准确,最好在管道最高水位处加个排气阀就行了