00问答网
所有问题
当前搜索:
气体管路打压试验
消防
管道气体打压试验
规范
答:
法律分析:一.消防
气体管道
依次进行:a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b.
管道打压试验
,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他...
气体管道
使用前为什么要用气泵打气,并装个压力表测压力?
答:
这叫
打压
试漏,在将要投入使用的
管道
中通人规定的压力,试试有没有漏点和受压程度是否达到规定,并能吹出
管路
内的杂物
水管
打压试验
怎么做?
答:
一般用
打压试验
来判断水管
管路
连接是否可靠。打压测试是打压冷热水管的,所以首先用软管把冷热水管连接在一起,,使冷热水形成一个圈。而且水龙头位置最好堵住。试压器可以接在任一出水口,这里的压力指针是0。其次,由于打压测试不能与入户水管接通,因此将所有水管通路都接好后要先封堵所有的堵头,不能...
请问消防
管道
的
气体打压
实验怎么做?能写一个比较详细的步骤吗?_百度知 ...
答:
一.消防
气体管道
依次进行:a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b.
管道打压试验
,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa 持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。
施工完毕的
气体管道
工程怎样进行压力测试
答:
1.所有的管路、阀门、压力表都由高质量的不锈钢构成,并且都是标准配件。所有气体出口为不锈钢阀门。工作台上气体出口由单独的阀门来控制。引到工作台的
气体管路
将安装单独的球阀或针阀来控制。2.所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管SS-316L组成,铜管只使用在气体管路的末端和气体...
气体管道
气压
试验
和泄漏性试验
答:
一般来说,气压
试验
对所有有压力的
管道
都有这个要求,但泄漏性试验只对有毒、易燃、易爆、高危害的介质有这种要求。如要求做泄漏性试验,一般来讲,那就不必再做气密性试验了。但反过来可不行!试验检查的内容也不一样。气密性试验重点检查的是一段或几段管道,主要检查部位是管道的焊缝。而泄漏性试验...
氮气的
管路
密性
试验
压力、管路吹通试验压力、管路液压强度试验压力各...
答:
一般地:0.6MPa以上不得使用
气体
试压;气压
试验
压力应为设计压力的 1.15 倍。真空
管道
的试验压力应为 0.2MPa;液体试压压力为设计压力的1.5倍。埋地管道为设计压力的1.5倍并不小于0.4MPa;真空管道实验压力为0.2MPa;实验温度低于设计温度时上述实验压力要乘上一个温度系数。该系数为:实验温度...
气压严密性
试验
为工作压力多少倍
答:
1.15倍 一、气压
试验
:气压试验可以分为两种情况,一种是用于输送
气体
介质
管道
的强度试验,一种是用于输送液体介质的严密性试验。气压试验所用的气体为压缩空气或惰性气体。二、使用气压做管道严密性试验时,应在气压强度试验以后进行。气压试验的一般规定: (1)用于试验氧气管道的应是无油质的空气...
空调铜管压力
试验
压缩空气可以吗?
答:
不可以,压缩空气含有氧气、润滑油,其它杂质会遗留在铜管内会影响制冷效果,建议用高压氮气作为试压介质。高压段试压压力建议在2.8MP,低压在1.8MP。如果采用真空保压可将系统抽止-76KPA,观察24个小时,看压力有无变化,如果压力明显升高破坏真空度,则证明系统有漏。须加正压检漏,如果真空度未被破坏...
请问一下:供水
管道
可以带阀门(
气体
)
打压
吗?阀门型号:DN1200
答:
管路
在做强度
试验
时应将管路上的阀门处于开启状态,因为阀门的阀瓣密封试验时只做到1.1倍的公称压力,超过此压力容易造成阀瓣或其密封的破坏。也就是说阀瓣不能当做强度试验用的盲板。如果要做
气体打压
,一般为密封试验,且应在强度试验(水介质)合格以后进行,阀门的公称压力在1.0Mpa以上时,气体低压...