箱变电缆的选择

4280KVA箱变应需用多大电流?现在要从分接箱往容量为42820KVA的箱变接一根三芯交联聚乙烯铝芯电缆,采用直埋敷设,长度为1200米。需要什么规格的?除了距离之外还应考虑其他的哪些因素

按电缆的载流量来选:4280KVA、10KV,额定电流有4280/10/1.732=247A,直埋敷设选带铠甲的电缆YJLV22-8.7/15KV-3*185,直埋敷设参考载流量300A左右。1200米电压损耗就120V左右,才1.2%(包括电缆电阻和电抗电压损耗)。
高压电缆的选择主要考虑两个问题:
一个是载流量,就是根据变压器的额定电流,选择电缆的载流量一定要大于这个值,并有一定的余量。
另一个必须考虑的问题是核算电缆的短路容量,热稳定是否满足。需要知道10千伏侧电源系统的短路容量,在发生三相短路时,电缆不至于过热,有足够的热稳定性,可参考《工厂配电设计手册》,或者国家标准《高压电缆的选择》
所以上面的电缆型号肯定小了。节约就选YJLV22-8.7/15KV-3*240平方,直埋敷设参考载流量345安。建议余量选大点可靠,选YJLV22-8.7/15KV-3*300平方,直埋敷设参考载流量390安。追问

你好,你的回答很有用。不过另外还有两个问题,一、载流量的余量一般应该留多大?二、三相短路一般在什么情况下发生。谢谢

追答

说实话你4000多的负荷,应该找人好好的算下,前面也跟你说了,你必须先查到下级带的负荷的阻抗等参数,才能算出具体的短路容量(或电流)。不过按我的实际经验我余量选择1.5-2倍左右。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-02
首先要知道电压等级啊!要是35kV电压等级,电流74.3A;电缆选择YJLV23-26/35-3*50;
要是10kV电压等级,电流260.1A,电缆选择YJLV23-12/20-3*185。
具体考虑电缆敷设的环境、是否多根电缆并埋,并埋时的间距。
相似回答