西门子PLC s7-200走modbus与上位机通讯我 地址 波特率 都一样啊 为什么通讯不成功
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-10
接线没问题 设置没问题 程序没问题 地址没问题
一次检查之
大部分上位机都支持西门子ppi
你走modbus 又慢又费劲 如果不是试验玩 就是自找麻烦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZTDZDBIrr.html
其他回答
第1个回答 2012-09-28
如果确定设置都没错。那就看接线吧。是不是用200系列的自由口,485的引脚有没接对,是不是现场干扰很大等等。
相似回答
西门子plc的modbus
rtu的波特率必须
和
从站的
波特率一
答:
西门子PLC的Modbus
RTU通讯协议中,主站和从站之间的
通讯波特率
必须相同,ModbusRTU协议使用串口进行通讯,通讯速率由波特率决定,主站和从站之间必须使用相同的波特率才能正常通讯,如果主站和从站的
波特率不
一致,通讯数据将无法传输,会导致通讯失败,因此,在进行西门子PLC的ModbusRTU通讯时,需要确保主站和从站...
s7-200与
RS485仪表
通讯
,用
modbus
master库编程,编译没错误,信息指示也...
答:
我觉得如果正确的使用通信库程序,而接收不到数据,那么一定会报超时等错误的
。否则是更本没有调用使用MSG子程序。你应该首先检查一下CTRL主控程序有没有报错,其次检查MSG子程序有没有正常使用,如果有,有没有报错。最后仔细分析一下仪表的通信参数是否正确,比如波特率、校验位等等,尤其是仪表的数据地址...
200PLC
进行
modbus通讯
,用的是九针接头,PLC做从站,力控做主站,
PLC的
...
答:
可以从以下几个方面查:1,接线的极性正确?2,
波特率
相同?3 ,二者通讯格式相同?4,第2,3点和程序的设置是否相同?5,主站的
MODBUS地址和
从站的设置是否对应?和插头关系不大,不用DP头肯定是可以的,但如果距离远,要考虑加终端电阻。要知道,一个正品的DP头得
200
多呀。
S7-200与Modbus通信
报错误码3如何解决?
答:
这个应该是十进制数和十六进制数的问题
。串口助手里的14,20用的都是16进制数据。而PLC程序里slave用的是十进制数据,这样就导致从站地址不对了,就无法通讯而报错了。十六进制的14转成十进制应该是20。十六进制的20转成十进制应该是32。而9以下的十进制和十六进制数据是一样的。望采纳。。。