110kV50000kVA变压器,P在40000kW左右时,主变低压侧Q是-700,高压侧Q是-4000 ,请高手帮忙分析一下

如题所述

如果是三绕组变压器,把第三个绕组的读数再看一下,看是否能平衡。
如果是两绕组变压器,一检查无功功率表的接线,二校验无功功率表的准确度。
如果是升压变压器,低压侧是电源侧,则出线端-4000+变压器无功损耗=-700也是可能的。追问

感谢!
是两绕组的变压器,低压侧是电源侧,功率已经核对过了,对方变电站确时给我送了4000多的无功。
但是在负荷降到30000以下时,高、低压就比较平衡了,以前接触的变压器没有发现过这种情况,有点想不明白,变压器在负荷30000以上时,一下就吃了好几千的无功。
变压器会不会有什么问题?