我们公司有4懂厂房,但是有一栋厂房整个消防管道没有水,不知道是什么原因,也不知道该找什么样的单位来检查是什么问题。请问大家知道吗?
阀门都是开着的。

消防管道没有水是如何通过消防验收的啊?不但要有水,末端的水压都必须经检验达标。
应找原安装单位,或水管工就可以进行初步检查,栋号的干管阀门是否被关闭;管道碰头是否尚未完工等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-11
进这个厂房消防管道接点的三通是不是没开,如果是一点水都没有,多半是这个原因,还有就是阀门的地方是不是堵了板子,有时管道安装试压时会在那加个堵板,看下拆了没?
第2个回答  2012-10-09
顺着管道找一下阀门吧,应该是阀门的问题,你可以找一个消防安装工程公司来看一下。
第3个回答  2012-10-09
检查连通的管道及阀门。特别是阀门坏了没有
第4个回答  2012-10-09
应该是该系统的阀门关闭了吧!谁安装的找谁。