消防管平时不使用可以没有水压或没水吗?

有火灾时再开泵或开主阀行吗?我们小区物业说可以这样操作,我们小区消防管平时不使用时就没有水压或没水。

    消防管平时不使用不可以没有水压或没水,‍消防水管无压力是肯定不合理的,安全隐患。不应该没有压力,要么设一个上限和下限,下限启泵,上限停泵,要么变频移压运行,消防稳压泵运行稳定压力,用水量大压力支持不住会联启消火栓泵 。
  1、根据《建筑设计防火规范)第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
  (1 )重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
  (2) 消防水箱应储存10分钟的消防用水量;
   (3 )消防用水与其他用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
  (4 )发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱 5 消防水箱可分区设置。
  2、根据《建筑设计防火规范》第8.6.7条:当消防水泵直接从环状市政管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。 3、根据《建筑设计防火规范》第8.6.8条:消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。如果建筑的室内消防用水量小于或等于10L/S时,可不设置备用泵。
 4、《建筑设计防火规范》第11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。综上所述:
  1、消防水管内无压力是不对的,必须要有水并保持适当的压力。
  2、应配置消防水箱,或气压水罐,并保证10分钟的消防水量,符合其他要求。
  3、计算单位的消防用水量,如果超过10L/S,应增配一台消防水泵。
  4、消防水泵的配电应符合规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-28
你问这个干嘛,难度你想用消火栓水龙头洗车吗?。。。现在大部分都是湿式管网,就是平时管网就有水,保持一个恒定的压力值。管网出水后,压力不平衡时,启泵补水。环境温度低4℃,或高于70℃的场所采用干式系统,防止水凝结或气化本回答被网友采纳