安川G7变频器报警OH1如何处理

如题所述

安川G7变频器报警OH1,说明变频器系统出现故障,需要恢复出厂设置,就可以消除此问题了,具体的操作步骤如下:

1、按一下向上的箭头按键。

2、屏幕上显示1。

3、按一下功能按钮。

4、当屏幕上出现end字母的时候,松开功能按钮。

5、同时按下确认按键和功能按键就操作完毕了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-10

安川G7变频器报警OH1表示散热片过热(散热片温度超过了L8-02的设定值或105℃的温度)或者是变频器内部冷却风扇停止运行(指18.5kw以上变频器)。  

主要问题有:周围温度过高、周围有发热体、变频器冷却风扇停止运行。  

解决办法:设置冷却装置,清除发热体, 更换冷却风扇。

扩展资料

变频器故障监测划分

1、状态故障监测:直流过/久压、直流过流、交流过流、速度偏差过大、接地故障、缺相等。

2、硬件故障检测:电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲发生器故障等。

3、系统故障监测:Watchdog故障、系统参数异常、时钟故障等。

4、通讯故障监测:TIMEOUT、OVERRUN等。

5、电源故障监测:当控制电源过高/过低时报警。

变频器是一台全电力半导体设备,所以,它对周围环境的要求也和其他电力半导体设备相同。

1、环境湿度:相对湿度不超过90%(无结露现象)

2、其它条件:在变频器的安装位置应无直射阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m等。

3、环境温度:现般要求为-10至40度。如散热条件好(如拿去外壳),则上限温度可以提高到50度。

参考资料来源:百度百科-变频器维修

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-13

安川G7变频器报警OH1表示,散热片过热,周围温度过高、周围有发热体、变频器冷却风扇停止运行。

(散热片温度超过了L8-02的设定值或105℃的温度),或者是变频器内部冷却风扇停止运行(指18.5kw以上变频器)。

解决办法是:设置冷却装置,清除发热体, 更换冷却风扇。更换风扇时一定注意不要弄错风向。变频器出现故障后,先通过常见故障现象进行分析,再借助故障代码加以确认,以此初步判断故障原因。通过看、闻、问、测等方法来确定故障部位。确定故障部位后对变频器进行解体拆除。

变频器的应用不但给家电产品带来功能的增加、性能的改善,而且具有明显的节能效果和降噪效果,同时使整机寿命较传统家电有明显提高。 

在调速的整个过程中,从高速到低速可以保持有限的转差率,因而具有高效、调速范围宽(10~100%)和精度高等性能,节电效果可达到20~30%。 

变频调速有两种方法:一是交-直-交变频,适用于高速小容量电机;二是交-交变频。适用于低速大容量拖动系统。 

扩展资料:

变频器的功能作用

1、变频节能。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。

当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显。据统计,风机、泵类电动机用电量占全国用电量的31%,占工业用电量的50%。在此类负载上使用变频调速装置具有非常重要的意义。

2、在自动化系统中应用。由于变频器内置有32位或16位的微处理器,具有多种算术逻辑运算和智能控制功能,输出频率精度为0.1%~0.01%,且设置有完善的检测、保护环节,因此,在自动化系统中获得广泛应用。

3、在提高工艺水平和产品质量方面的应用。

变频器还可以广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量,减少设备的冲击和噪声,延长设备的使用寿命。采用变频调速控制后,使机械系统简化,操作和控制更加方便,有的甚至可以改变原有的工艺规范,从而提高了整个设备的功能。

4、实现电机软启动。使用变频器后,变频器的软启动功能将使启动电流从零开始变化,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,同时也节省设备的维护费用。

参考资料来源:百度百科--变频器

参考资料来源:百度百科--变频器维修

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-17
  安川G7变频器报警OH1表示散热片过热(散热片温度超过了L8-02的设定值或105℃的温度)或者是变频器内部冷却风扇停止运行(指18.5kw以上变频器)。

  解决办法是:设置冷却装置,清除发热体, 更换冷却风扇。

  变频器简介:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
第4个回答  推荐于2017-09-08
安川G7变频器报警OH1表示散热片过热(散热片温度超过了L8-02的设定值或105℃的温度)或者是变频器内部冷却风扇停止运行(指18.5kw以上变频器)。
主要问题有:周围温度过高、周围有发热体、变频器冷却风扇停止运行。
解决办法:设置冷却装置,清除发热体, 更换冷却风扇。本回答被提问者和网友采纳