400kva容量的变压器它的高压侧电流为23a,但高压侧进线柜却接了个300A的电流互感器,那300

的电流互感器是如何算出来的,请给出详细的计算公式。
他高压侧用了进线柜、出线柜和计量柜。出线柜与变压器连接,用了40的互感器。进线柜用了300A的互感器。我问的是这300是怎么来的.................................。。。。。。。。。。。。。.现在弄明白了,高压侧进线柜接的互感器的大小是根据接入该进线柜的电缆的载流决定的。

10KV\400kVA变压器高压侧额定电流只23A左右,高压侧进线柜接了个300A的电流互感器系选型错误,太大了,电流表无法正确显示,应该选50/5的CT。CT的选型以所安装的测量回路可能出现的电大负荷电流来选,比最大负荷电流大一个级别即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-23
容量公式为:S=√3UI 则电流公式为I=S/√3U=400/1.732*10=23A。
他的互感器是选型错误了,用50/5的就可以了。
第2个回答  2012-07-28
如果变压器选择的时候已经充分考虑负荷大小和未来发展,400KVA变压器高压侧电流23A,10KV选择25/5A的电流互感器或30/5A的互感器就可;低压侧互感器选择600/5A。
第3个回答  2012-08-01
互感器有变比和准确等级这一说,你的300A是什么东西