400KVA的变压器二次侧电流多大,每一相电流多大?

我公司租用别的公司的变压器,400KVA的变压器,请问变压器二次侧电流多大,每一相电流多大?从人家电房到我们公司需埋电缆,应该选什么规格的电缆?

变压器二次侧电流是随着负荷的变化而变化的,负荷越大,电流就越大。但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器

高压侧最大额定电流为23A

低压侧最大额定电流为578A

若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过400mm2截面,架空敷设的话240mm2就差不多了。

扩展资料:

变压器主要分类

一般常用变压器的分类可归纳如下  :

1、按相数分:

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

2、按冷却方式分:

1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

3、按用途分:

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。

4、按绕组形式分:

1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级

2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。

5、按铁芯形式分:

1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。

2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。

3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

参考资料来源:

百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
变压器二次侧电流是随着负荷的变化而变化的,负荷越大,电流就越大。但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器
高压侧最大额定电流为23A
低压侧最大额定电流为578A
若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过400mm2截面,架空敷设的话240mm2就差不多了。
其实,选用电缆也有学问的,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度。追问

请问578是不是每一相的额定电流,还是三相总和

追答

肯定是单相电流啦,无特别指出的话,电流都是指单相的,功率都是三相总和。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-31
变压器二次侧电流公式:P=1.732*I*0.4KV. I=400/1.732/0.4=577.367KA.
第3个回答  2011-06-02
你们的变压器应该是配电变,低压应该是380v的,这样来算,二次侧最大电流应该有607A,按照每平方mm2.5个电流算,应该选用250平方左右的低压电缆
第4个回答  2011-06-01
400000/1.732/400=577.4 A 每相电流577.4 A 铜电缆按1.5A/mm2选取。