变压器输出电流 是不是三相电流的总和? 有请专家解答!谢谢

我们单位里有一台1000KVA的干式的室内的变压器,我们的互感器是2000/5的 电流表的读数是A 0.23 B0.32 C0.45 请问他的总电流有多少? 是不是(0.23+0.32+0.45)*400倍

变压器的额定输出电流的解释;有点----啊 !给你怎么个解释,你看看,能否理解。
1KVA变压器容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从哪里来的,我们知道变压器的功率是视在功率,计算三相交流电时无需计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为0.05774A。
小区住宅用户的变压器容量的计算方法
按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一户一户的总和是5500÷1.732 ≈ 3176KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA 。
还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
对于三相变压器的额定电流(输出电流)就是指在完全对称运行工况下,三相中任一相的电流,而不是三相电流之和
第2个回答  2012-07-26
变压器标示的额定电流是指变压器正常运行时,允许的额定工作电流。它是表示变压器本身负载能力的指标。你所说的变压器输出电流应该是指,变压器当前正在运行时的实际工作电流。这两者间是不同的概念。一般来说,变压器的实际工作电流不允许超过变压器的额定工作电流。若偶然超过也必须在变压器绝缘承受范围内。
一般规范的描述,都是指三相平衡时的相电流或线电压。所以没有三相电电流总和一说。