卫生间局部等电位做法必须把钢筋网点焊成不大于600*600方格么?具体的规范标准出自哪里?
卫生间的局部等电位做法百度的都是要求把钢筋网格点焊成不大于600mm*600mm的方格,请问该做法具体的图集或规范要求是什么?
举报该问题
推荐答案 2019-06-27
我没有看到过那个规范专门针对等电位联结,只记得一个等电位联结安装标准图集02D501-2图集里面有具体的施工方法,你看了一定会有所收获。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZrDrTDBrIeeZeeIr0n.html
相似回答
卫生间局部等电位的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
卫生间局部等电位具体做法
是什么?
答:
据我所知
等电位
箱是为了接屋顶的防雷引下线而设置的,它上端接到屋顶的避雷针,下端接房屋基础的避雷引下线。这个和接在
卫生间
没关系,之所以接在卫生间,因为接在卫生间比较方便,线路做起来简单。其实房间里的电路都设置了接地线,你不用担心什么电位差的。正常情况下,不会随便触电的。 希望我的...
卫生间等电位
一般有几种
做法?
答:
(4)卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必
焊成不大于
0.6m×0.6m的网格。(5)
卫生间的
底板
钢筋网
连接后应与附近的柱内竖向主筋焊接再由该主筋引至总等电位板。(6)卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。(7)
局部等电位要
做接地电阻的测试。(8)卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。(9)卫生...
卫生间的等电位
连接问题(施工时)
答:
不是的
,卫生间内的等电位电位连结是只管卫生间内的,不管其他房间内的东西