请问各位大师,混凝土原材料只更换了外加剂需要从新做配合比设计书吗?
我能否根据之前用的外加剂砼配合比数据只更换外加剂做试配呢?28天强度达到设计就行吗?急~
举报该问题
推荐答案 2012-06-18
从理论上是不行的,但是实际大家都会不再做计算书。否则就太累了。值得提醒你的是,外加剂如果更换的是你不熟悉的,那么应该做强度比的,其实做强度比就等于重新做了试配。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZrIeDjBnT.html
其他回答
第1个回答 2012-06-19
做适配 时间太长了 直接用你的原材料 做一个胶砂(胶凝材料按配合比比例来配 比如说你实际生产中 粉煤灰掺15% 矿粉15% 水泥70% 你做胶砂就是 水泥450*0.75=315 粉煤灰和矿粉各是450*0.15=67.5 砂也直接在堆场取 ) 看下外加剂适应性 和减水率 这样更能简洁快速的反应出外加剂的性能 主要就是看外加剂适应性 减水率 和对抗含泥的效果 手打 谢谢
第2个回答 2012-06-22
混凝土外加剂强度有短期强度,各种不同外加剂的混凝土龄期要求有1d,3d,7d,28d,一般3d强度可以达到28d强度的50%左右,可以作为新试配的强度依据。更换原材料特别是外加剂是必须重新做试配的,否则混凝土会出现什么问题一点底都没有,一旦施工以后谁负责?
第3个回答 2012-06-19
不需要
相似回答
那些情况下应对
混凝土配合比
进行重新
设计?
答:
1、水泥更换,各种水泥就算同一等级的,它们强度不大相同,这种情况肯定要考虑重新设计
。2、外加剂(减少)的更换,外加剂与水泥的适应不适应很重,不适应会影响和易性、强度等。3、粉煤灰需水量比这个指过高的话,最好也调整一下配合比。4、砂石级配不好、含泥量、压碎指标不好,也要适当设计调整。
更换
水泥厂家是否
需要
重新
做配合比
答:
1、更换水泥厂家,需要重新进行配合比设计
。2、根据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》第6.2.5条规定,当水泥、外加剂等原材料品种、质量发生明显变化时,应重新进行配合比设计。3、混凝土配合比设计中的三个基本参数是:水灰比,即水和水泥之间的比例;砂率,即砂和石子间的比例;单位用水量,...
混凝土配合比设计
步骤
答:
混凝土
的原材料包括水泥、粗细骨料、水和
外加剂
等。选定的原材料必须符合工程要求,还需要进行质量检验,确保其符合相应的标准和规范要求。同时,还需要根据工程实际需要和成本因素进行综合考虑,选择最合适的
原材料,
为后续的
配合比设计
和混凝土性能测试做好准备。2、确定配合比参数 配合比参数包括水灰比、...
混凝土原材料
及
配合比
答:
为了实现这一要求
,配合比设计
不仅要合理设计配合比的本身,而且更应该对原材料的品质进行优选,选择优质价格合理的
原材料,
也是
混凝土配合比设计
过程中应该注意的问题,不仅有利保证混凝土的质量而且也是提高混凝土企业经济效益的有效途径。混凝土配合比计算方法 混凝土配合比计算依据《普通混凝土配合比设计规程》(...