00问答网
所有问题
三菱PLC 在用FOR NEXT指令的问题
我途中的额程序有问题吗?因为我有50个数据寄存器中的数据都要乘以100,我用变址寄存器加上循环指令,为什么仿真的时候显示“软元件号非法”
这个程序中我做了2个数据寄存器的数乘以00
举报该问题
推荐答案 2013-10-31
这里的命令确实有问题,当m800得电(我认为你应该写的事m8000吧)然后v0-v7才能组成一组16位数据按你的程序已经远远超出了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eBeZDjZZj.html
其他回答
第1个回答 2013-10-27
这个是仿真软件不支持FOR指令的原因。
相似回答
三菱PLC
循环
问题
答:
当你的FOR-NEXT循环内程序足够复杂时,会超过扫描周期,因此需要使用复位WatchDog指令来复位看门狗,否则PLC会停机
。在三菱的编程手册附录上,有每条指令执行周期,你可以自己计算一下,在FOR循环内使用定时器等需要延时的指令毫无意义。
三菱PLC
在用FOR
NEXT指令的问题
答:
这里
的命令
确实有
问题
,当m800得电(我认为你应该写的事m8000吧)然后v0-v7才能组成一组16位数据按你的程序已经远远超出了。
三菱plc
编程
在for
循环中加入跳转
指令
,能否跳出该循环指令
答:
能跳出,但不建议使用参看下表
请问
三菱PLC
的循环
指令FOR
NEXT的问题
。设定了循环次教为什么停不下来...
答:
首先add就用错了要使用addp,