发电机失磁是怎么回事,应怎么处理?

如题所述

发电机组失磁后应进行如下处理:
(1)失磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理;
(2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机;
(3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行;
(4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行时间为15min;
(5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机,待励磁恢复后重新并网 。
发电机失磁对发电机和系统都会产生不利的影响,对系统的影响是:
1).使系统出现无功功率差额;

2).造成其它发电机过流;
对发电机本身的影响是:
1).转子的损耗增大造成转子局部发热;
2).发电机受交变异步功率的冲击而发生振动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-13
同步发电机在运行中突然全部或部分失去励磁往往是由于下列原因造成的: (1) 励磁回路,励磁装置及其电源发生故障; (2) 励磁机故障; (3) 转子回路故障; (4) 灭磁开关误动作; (5) 误操作.
现象:(1)发“发电机失磁”信号;
(2)转子电压、电流明显低于正常值;
(3)发电机定子电压通常降低,无功功率表指示为负值;
(4)有功功率表、定子电流表摆动;处理(1)失磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理;
(2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机;
(3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行;
(4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行时间为15min;(5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机,待励磁恢复后重新并网
第2个回答  2018-07-28
发电机失磁是怎么回事,应怎么处理?答:发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建 立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。处理方法:1) 有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-27
对于并网运行的发电机组,当发电机完全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减到零。由于发电机的感应电势随着励磁电流的减小而减小;因此其电磁转距也将小于原动机的转距,因而引起转子加速,使发电机的功角增大。当功角超过稳定极限角时,发电机将与系统失去同步,进入失步运行状态。发电机失去励磁后将从并列运行的电力系统中吸收感性的无功功率供给励磁电流,在定子绕组中感应电势。发电机失步后,转子回路将感应出频率为ff-fs(ff为发电机转速的频率,fs为系统的频率)的电流,此电流产生异步制动转距。
   引起发电机失磁的原因大致有:发电机转子绕组故障、励磁系统故障、自动灭磁开关误跳闸及回路发生故障等。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-12-16
故障原因:发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象在新机、存放于潮湿环境或长期不用的机组较多。
处理方法:对发电机主输出回路进行检查,防止输出端存在短路造成励磁无法建立;有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮;无励磁按钮的,用电瓶对其充磁。
相似回答