00问答网
所有问题
西门子系列PLC ,定时器预设值端(PT)的预设值是如何设定的?
希望回答的详细点,谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
1.如果是200系列的,直接输入数值。时间长短与你用的定时器的精度有关。如果是100ms的定时器,你输入10就是1分钟,如果是10ms的你输入10就是100ms.
2.如果是300系列的,在TV端输入。10秒输入S5T#10S,10分钟输入S5T#10M或者S5T#600S都可以,S5T#是它的固定格式,也可以直接把设定值转换成BCD码传送到该定时器的定时器字,这里不能传程序就没办法了,多看看书吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eIenBrBD.html
其他回答
第1个回答 2020-07-08
一般定时器,有带复位功能的,到达预设值后,常开吸和,没有给复位信号的话,就是一直吸和的
第2个回答 2008-10-09
有人答了 而且 很标准 那就拿2分闪人
第3个回答 2018-03-27
200系列的那个,你输入10就是10乘100=1000ms也就是一秒好吧
第4个回答 2008-09-28
上面的回答没话说
完美
相似回答
如何
在
西门子
触摸屏里输入数字更改
PLC
程序里相应
定时器的PT
输入值,也...
答:
这个很简单。
只要在PT写入变量
,如VW20,然后在触摸屏里作一个参数设置的画面,地址设为VW20,然后写入你要的值就可以了。
西门子PLC
关于
定时器的
小疑问?
答:
1、T40还没计时到10S钟,所以T40的常闭触点导通,常开触点不通。2、T40计时到10秒钟后,T40的常闭触电断开,常开触点导通。所以网络1断开,网络2的C0计时为1。3、由于T40计时到10秒后,T40的常闭触电断开,所以T40线圈失电,所以常闭触电又导通,T40又重新计时...如果I0.0不断开,这种循环将...
plc西门子如何
监控
定时器,
计数器的现行值和
设定值
答:
把背景DB块中的
设定值
和现行值连接到上位机就能监控了,或者把设定值和现行值连接两个变量,再把变量连接到上位机也行
采用S7-200
系列PLC
的
定时器
定时1S时,如选用定时器T33
,PT值
应设为?
答:
您好
,定时器
T33,
PT值
应设置为100