1. 扁钢截面应不小于25mm×4mm;圆钢直径不小于12mm。
2. 引下线应位于地面以上1.5~1.8米处设置断接卡子或测试点(单条引下线除外)。断接线卡子使用的螺栓直径应不小于10mm,并应配备镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
3. 当使用主筋作为暗敷引下线时,每条引下线应至少包含两根直径为16mm的主筋或四根直径为14mm的主筋。
4. 现浇混凝土中敷设的引下线不需要进行防腐处理。若采用搭接焊接,焊接长度应符合规定:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊(扁钢宽度不一时,以宽度较大者为准)。圆钢焊接长度应为其直径的6倍,并应双面施焊(直径不一时,以直径较大者为准)。圆钢与镀锌扁钢连接时,其焊接长度应为圆钢直径的6倍。