按规范要求,消防管道的工作压力是多少?

如题所述

公称直径DN≤250mm的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的最大工作压力为1.6MPa。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。

消防用管主要分为室内和室外两种,由于塑料管道在高温下会变形,所以 ,目前消防用PE管主要是应用在室外消防管道,工程设计中根据管路的长度和压力来决定PE管材的选择,一般消防上PE管材对卫生指标不太重视,主要是在压力上,验收标准一般为管材本身压力等级的1.5倍。

扩展资料

消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。

参考资料来源:百度百科-消防管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-11
高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。
第2个回答  2020-02-24
消防管道的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6mpa
“机械加工厂的
消火栓进水管道压力是多少”应该是市政供水0.4~0.6mpa
"消火栓进水管道"如果经过增压泵的压力应该为1.6mpa
左右就可以了。
第3个回答  推荐于2017-12-15
建筑物内的消防管道,工作压力不尽相同,位置不同,压力也不同,是需要计算得出的,通常计算方法为 水泵出水口的压力减去所需计算位置与水泵房的高差乘以0.1。本回答被网友采纳
相似回答