电线电缆安装方式和敷设方式是什么?

如题所述

一、导线穿管方式:
- SC:焊接钢管
- MT:电线管
- PC:塑料硬管
- FPC:阻燃硬管
- CT:桥架
- MR:金属线槽
- M:钢索
- PR:塑料线槽
- RC:水煤气管
二、导线敷设方式:
- DB:直埋
- TC:电缆沟
- BC:暗敷梁内
- CLC:暗敷柱内
- WC:暗敷墙内
- CE:沿天棚顶扳敷设
- CC:暗敷天棚顶扳内
- SCE:吊顶内敷设
- F:地板及地面下敷设
- SR:沿钢索敷设
- BE:沿屋架、梁敷设
三、动具安装方式:
- CS:链吊
- DS:管吊
- W:壁装
- C:吸顶
- R:嵌入
- S:支架
- CL:柱上标注安装方式的文字符号
导线敷设方式的标注(新标准):
1. K:瓷瓶或瓷珠敷设
2. PR:塑料线槽敷设
3. MR:金属线槽敷设
4. SC:穿焊接钢管敷设
5. MT:穿电线管敷设
6. PC:穿硬聚氯乙烯管敷设
7. FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
8. CT:用电缆桥架敷设
9. PL:用瓷夹敷设
10. PCL:用塑料夹敷设
11. FMC:穿蛇皮管敷设
12. DB:直接埋设
敷设部位的标注(新标准):
序号 文字符号 中文名称 英文名称
1 M:用钢索敷设
2 AB:沿梁或跨梁敷设
3 AC:沿柱或跨柱敷设
4 WS:沿墙面敷设
5 CE:沿天棚面或顶板面敷设
6 SCE:吊顶内敷设
7 BC:暗敷设在梁内
8 CLC:暗敷设在柱内
9 W:墙内敷设
10 FR:地板或地面下敷设
11 CC:暗敷设在屋面或顶板内
安装方式的标注(新标准):
序号 文字符号 中文名称 英文名称
1 W:壁装式
2 C:吸顶式
3 FB:嵌入式
4 DS:管吊式
旧标准:
1. 表达线路敷设方式标注的文字代号(旧标准)
- GBV:用轨型护套线敷设
- VXC:用塑制线槽敷设
- VG:用硬质塑制管敷设
- BYG:用半硬塑制管敷设
- KRG:用可挠型塑制管敷设
- DG:用薄电线管敷设
- G:用厚电线管敷设
- GG:用水煤气钢管敷设
- GXC:用金属线槽敷设
- CJ:用瓷夹敷设
- VT:用塑制夹敷设
- CP:用瓷瓶式或瓷柱式绝缘子敷设
2. 表达线路敷设部位标注的文字代号(旧标准)
- S:沿钢索敷设
- LM:沿屋架或层架下弦敷设
- ZM:沿柱敷设
- QM:沿墙敷设
- PM:沿天棚敷设
- PNM:在能进人的吊顶内敷设
- LA:暗敷在梁内
- ZA:暗敷在柱内
- PA:暗敷在屋面内或顶板内
- DA:暗敷在地面或者地板内
- PNA:暗敷在不能进入人的吊顶内
- QA:暗敷在墙内
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考