常用的电缆敷设方式有哪些

如题所述

  高压电缆敷设方式:
  1、管道式:指将高压电缆敷设于预制的管路(如混凝土管)中,要求每隔一定距离配有人孔,用于引入和连接电缆,如电缆为单芯电缆,为减少电力损失和防止输送容量的下降,引起电缆过热,管材应采用非磁性或不导电的。
  2、隧道式:指电缆敷设于专门的电缆隧道内桥架或支架上,电缆隧道内可敷设大量电缆,散热性好,便于维护检修,但工程量较大,一般只在城市内使用。
  3、直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层以下。
  高压电缆敷设注意事项:
  1、敷设电缆时,施工现场配备安全技术员,负责电缆整个敷设过程的安全工作。
  2、敷设电缆工程应专设现场调度一名,对电缆敷设进行统一指挥安排。
  3、对于电缆敷设的施工人员,听从专业现场调度指挥,各就各位,作业期间不要随意离开岗位。
  4、敷设电缆施工现场,施工人员应佩戴好安全帽,对于高空电缆桥架上作业时,应穿防滑鞋,并系好安全带,避免高空坠落。
  5、参加作业人员,应身体健康。
  6、高空电缆桥架上进行电缆敷设时,施工机具物品的传递应用传递绳进行传递,严禁抛掷,地面人员应避开高空作业面,防止物品砸伤。
  7、电缆敷设时,作业人员应站在电缆外侧,并站稳用力。
  8、敷设电缆时,严禁现场打闹嬉笑,坚决不允许饮酒上岗。
  9、采用电动机械设备配合作业时,电动设备的供电应可靠,电源应加装漏电保护装置,并应有良好的接地。安排熟悉设备的人员专人操作,附近其它人员应与电动设备保持足够的安全距离。
  10、安全员应认真负责,及时发现安全隐患,并予以排除及纠正。对拒不听从指挥,违规操作的人员应给予警告及制止。避免安全事故的发生。确保交泰电缆敷设作业安全顺利的进行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
第2个回答  2018-06-26
BVR
BV105铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘线
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线适用于各种交流、直流电器装置,电工仪表、仪器,电讯设备,动力及照明线路固定敷设之用
RVRVBRVSRV105
RXS
RX铜芯聚氯乙烯绝缘软线
铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘连接软电线
铜芯橡皮绝缘棉纱编织绞型软电线
铜芯橡皮绝缘棉纱编织圆型软电线适用于各种交、直流电器、电工仪器、家用电器、小型电动工具、动力及照明装置的连接
18什么是钢索?钢丝可分为哪几种?
钢索是由钢丝经过机械加工而成的一种绳索。
钢丝分为碳素钢丝、钢绞线、刻痕钢丝和冷拔低碳钢丝等四种。碳素钢丝也称高强钢丝,是用高碳光圆条钢筋经冷拔和矫直回火制成。如将碳素钢丝的表面经过机械刻痕即成刻痕钢丝。钢绞线则是由7根高强钢丝用绞盘绞成一股而形成。冷拔低碳钢丝一般是将小直径的低碳钢光圆钢筋用拔丝机经数次冷拔而得到的。
19接线盒的作用是什么?它可分为哪几类?
接线盒的作用是将两段导线在需要连接的地方连接起来,并起保护作用,连接要保证导线线芯的良好接触,绝缘部分完好的电气性能,
金属屏蔽处电场均匀分布。
根据绝缘不同,可分为油纸绝缘接线盒和橡胶接线盒两大类。
(1)油浸纸绝缘连接接线盒
电压较低的导线连接是通过连接套,采用冷焊压接线芯连接起来,而不允许用焊接或锻接,以防止对线路造成老化。靠近连接端的导线绝缘一般切削成阶梯或锥形面(反应力锥),然后包缠填充绝缘至与导线绝缘外径相同,再在其外包绕增绕绝缘。增绕绝缘两端形成应力
锥面。应力锥面和反应力锥面均按使其表面的切向场强为一常数而设计的。两根相接的导线的屏蔽用经过应力锥及增绕绝缘表面上包缠的导体(如铅丝)完全连接起来,形成等位面。
为了减少金属护套的损耗,长导线线路各相芯线的金属护套需要交叉换位互换接地,这时导线的连接须用绝缘接线盒。
(2)橡胶绝缘接线盒
橡塑绝缘导线一般没有金属护套和浸渍剂,故只需用普通接线盒将导线连接起来。对35kV及以下的导线,导电线芯连接以后,在原有的工厂绝缘上面套一热缩材料制成的应力管,然后再做其他部分的连接处理。
20配管、配线的主要应用范围有哪些?如何计算其工程量?
配管配线广泛应用于建筑电气工程上,配管的目的主要是穿线、保护导线。配管、配线工程量的计算,应弄清每层之间的供电关系,注意引上管和引下管,防止漏算干火线路。管线计算应“先管后线”,可按照回路编号依次进行,也可按管径大小排列顺序计算。管内穿线根数在配管计算时,用符号表示,以利简化和校核。
第3个回答  2015-05-31
电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。
根据国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》,常见的电缆敷设方式有:
1、地下直埋敷设;
2、保护管敷设(钢管、塑料管、排管等);
3、电缆构筑物敷设(电缆沟、隧道或工作井等);
4、其他公用设施中敷设(公路、铁道桥梁、隧洞中或地下商场等公共设施、码头、栈道等公用构筑物);
5、水下敷设。本回答被提问者和网友采纳
相似回答