卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路!是卫生间的四周?还是整个建筑的四周?

监理说是整个建筑物的四周,是不是太2 了?

是卫生间四周。建筑四周的二根梁主筋焊通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于等电位施工的范筹,但是它的主要作用是防侧击雷。卫生间的局部等电位根据防雷接地图集(图集号忘记了,图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:
1、设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间的局部等电位接地支线与竖向的接地干线可靠焊接;
2、不设专用的卫生间接地干线:将卫生间四周的梁钢筋焊接成闭合的通路,闭合区域内的板面钢筋交叉点可靠焊接(点焊),闭合区域内的板面钢筋与闭合的梁钢筋交叉点再可靠焊接,从梁钢梁上焊出接地引上线(一般为4*25热镀锌扁钢)
所以单是焊一根圈梁钢筋是不符合要求的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-02
是卫生间四周。第2个回答  2013-08-12
监理说的没错,整个建筑的钢筋接起来,才能做成一个大的地线系统,也就是现在时髦的说法:等电位系统。
第3个回答  2013-08-12
在卫生间。如果是建筑物,局部就不知所谓了。