1、三相四线只有三相负荷绝对平衡零线才不带电
2、三相负荷绝对平衡是做不到的,就是配电变压器的电源,三相电压也有高有低,无法做到三相电流的绝对平衡,所以三相四线的零线总是带电的
3、零线带电电流的大小,决定于三相负荷平衡度的大小,平衡度越少,零线电流越小,平衡度越大,零线电流越大;当三相负荷严重不平衡,只有两相负荷时,零线电流是火线电流的一半;当三相负荷只有一相负荷运行时,相当于单相运行,三相四线的零线电流和火线电流一样大;
4、三相四线对地的零线电压决定于变压器的接地电阻和零线电流,接地电阻越大,通过零线的电流越大,零线电压越高。比如100KVA及以下的变压器接地电阻要求是小于10Ω,当零线电流为2A时,零线电压=IR=2X10=20V
5、三相四线运行时,零线通过的电流越小,电能的使用率越高,浪费的电能越少。
追问三相四线漏电保护器断开后,负载端四根线与地线之间为什么有80—100伏的电压?
追答1、三相四线漏电保护器断开后,负载端四根线与地线之间还有80—100伏的电压,是地线有问题。地线是公用的,没有开关控制,总线或其他用户漏电到地线上,地线距离远或接地电阻高,就会产生电压。
2、漏电保护器如果是控制总线,有些负荷是接地的,负荷上有电容,开关跳开后,电容放电,可以在负载端四根线与地线间产生电压。