请教:在变压器中额定电流 电压都是指的是 线电压 线电流。为什么在选择分接开关却是 高压的相电流。

类比到变压器中的其他的东西选择呢?到底指的是相 还是线

这个问题够专业。
1、三相变压器的A、B、C三个线圈里的电流都是相电流,经过组合后对外就成了线电流。
2、分接开关是接在线圈里面的。所以是按相电流来选择。
3、如果是Y接相电流等于线电流,如果是D接,那么相电流是线电流的根号3分之1。所以在D接里用的分接开关,电流可以比Y接的选择小一点。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-16
你好:
——★1、这是一个概念性问题:变压器【输出端】的线电压,为两根火线之间的电压,而相电压是火线对零线的电压。
——★2、对于变压器的相线(火线)而言,提供的“线电流”和“相电流”是一码事,对负载提供的电流是相同的。
——★3、所谓的“线电压与相电压的关系”以及“线电流与相电流的关系”都是根号3的关系,但是,这是指【负载端】三相平衡负载的电压或电流。这又是概念性问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-22
这是根据工作需要,可以这样分:对外用线、对内用相;
即变压器以外的 用线;变压器内部的 用相。
相似回答