00问答网
所有问题
请教:在变压器中额定电流 电压都是指的是 线电压 线电流。为什么在选择分接开关却是 高压的相电流。
类比到变压器中的其他的东西选择呢?到底指的是相 还是线
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
这个问题够专业。
1、三相变压器的A、B、C三个线圈里的电流都是相电流,经过组合后对外就成了线电流。
2、分接开关是接在线圈里面的。所以是按相电流来选择。
3、如果是Y接相电流等于线电流,如果是D接,那么相电流是线电流的根号3分之1。所以在D接里用的分接开关,电流可以比Y接的选择小一点。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jBBrDDeeT.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-16
你好:
——★1、这是一个概念性问题:变压器【输出端】的线电压,为两根火线之间的电压,而相电压是火线对零线的电压。
——★2、对于变压器的相线(火线)而言,提供的“线电流”和“相电流”是一码事,对负载提供的电流是相同的。
——★3、所谓的“线电压与相电压的关系”以及“线电流与相电流的关系”都是根号3的关系,但是,这是指【负载端】三相平衡负载的电压或电流。这又是概念性问题。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-22
这是根据工作需要,可以这样分:对外用线、对内用相;
即变压器以外的 用线;变压器内部的 用相。
相似回答
变压器分接开关是
什么
为什么
安装在高压侧
答:
因为电流小,而且分接开关都装在靠近中性点的那边绕组上,电压水平也不高(针对星型连接)
。变压器的分接开关是起调压作用的。当电网电压高于或低于额定电压时,通过调节分接开关,可以使变压器的输出电压达到额定值。变压器分接开关的调压原理就是通过改变一、二次绕组的匝数比来改变电压的变比,从而达到...
变压器分
接头能起调节作用的原理
是什么
?
答:
变压器分接头能起调节作用的原理是通过分接开关改变分接头的连接
,以改变高压线圈的匝数,从而调节变压器的输出电压。变压器的调压:一般不在低压侧调压。原因:1、低压线圈被包在高压绕圈的里面,从低压侧抽出抽头很难;2、高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的截面小一些,发热的问题...
关于
变压器的
几个问题
答:
1
额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积
。对三相变压器而言,额定容量等于×额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时...
变压器的分接开关
答:
朋友,一般
变压器
有三个
分接开关
档位(以10KV/400V变压器为例),每个档位之间相差±5%Ue,如果一次
电压
正常,档位摆放在Ⅱ(一次电压为10KV),二次电压就为400V,如档位摆放在Ⅰ(一次电压为9.5KV),二次电压就为421V,档位摆放在Ⅲ(一次电压为10.5KV),二次电压就为381V。