单相变压器额定容量计算公式和三相变压器额定容量计算公式?

如题所述

公式:P=UIPx3=根号3倍的U线乘I相。

变压器的额定容量与所用的材料相关。但假如数知道工作电压、额定电流,则可知道这台变压器的额定容量。电压电流三相线电压额定电流。通常所要作的是:知道这台变压器额定容量,计算出额定电流。以了解或增加负载时是否超载,或负载知道了,以配多大额定容量变压器。

每一个规格变压器的容量定型,就由型式试验的温升试验来确定。但就现场条件是不允许进行温升试验的,因为温升试验要在额定损耗下进行长时间测量达10小时左右,设备条件和测试时间都是不可行的。

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用上变压器,越来越多的企业进入了变压器行业,变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-04

对单相变压器: 

I1N = SN / U1N

I2N = SN / U2N

 对三相变压器:

I1N=SN/[sqrt(3)U1N]

I2N=SN/[sqrt(3)U2N] 

三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流 供虎垛臼艹铰讹歇番忙对于单相变压器 Sn=UI。

U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。 

SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。 I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A