电气设备的运行状态有哪几种?

如题所述

根据不同的运行条件,可以把电力系统的运行状态分为正常状态、不正常状态和故障状态。

又可细分为:

1、正常运行状态:满足电力安全运行等式和不等式约束条件,是经济运行调度的基础。

2、警戒状态:满足等式和不等式约束条件,但不等式约束已经接近上下限,以安全调度为主。

3、紧急状态:不等式约束遭到破坏,等式约束仍能满足,系统仍能同步运行。

4、系统崩溃:不等式、等式约束同时不满足,系统将解列成几个独立的小系统。(负荷过大或者电源功率太大)

5、恢复状态:使崩溃后的若干个小系统向并列的大系统运行状态过渡。

扩展资料

发电厂电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

1、运行状态

电气设备的运行状态:指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。

母线、线路、断路器、变压器、及电压互感器等一次电气设备的运行状态:是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入。

继电保护、安全自动装置等二次设备的运行状态:指该设备电源投入,输出功能与一次设备的控制回路保持正确连接。

2、热备用状态

电气设备的热备用状态:指该电器设备已具备运行条件,但该设备尚未带电;连接该设备的各侧均只有一个断开点;且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。

断路器的热备用状态:指其本身在断开位置,但连接断路器各侧的隔离开关在合闸位置;相关接地刀闸断开(或没有接地短路线);且继电保护、自动装置及控制电源等满足设备运行要求的状态。母线、变压器、及线路等电气设备的热备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施;

连接该设备各侧的断路器全部在断开位置,但其中至少一组断路器两侧隔离开关处于合闸位置;相关接地刀闸断开(或没有接地短路线);且继电保护、自动装置及控制电源等满足设备运行要求的状态。

3、冷备用状态

电气设备的冷备用状态:指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于断开位置,且继电保护、自动装置及控制电源退出运行;连接该设备的各侧均无安全措施,该设备各侧均未带有电压的状态。

4、检修状态

指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。

参考资料来源:百度百科-电力系统运行状态

参考资料来源:百度百科-运行状态

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-29
A.1  运行状态
指设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制及操作回路正常。
A.2 热备用状态
指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。
A.3 冷备用状态
指设备的开关及闸刀都在断开位置(包括线路压变闸刀),取下线路压变次级熔丝及母差保护、失灵保护压板(包括连跳其它开关的保护压板)。
3.1 当线路压变闸刀联接有避雷器者,线路改冷备用操作时线路压变闸刀不拉开(只有当线路改检修状态时,才拉开线路压变闸刀)。
3.2 当线路压变闸刀没有联接避雷器时,线路改冷备用状态时,对线路压变的操作只须将压变闸刀拉开(无高压闸刀的压变为取下低压压侧熔丝)即可。
A.4 检修状态
指设备的所有开关、闸刀均断开,挂上接地线或合上接地闸刀。“检修状态”根据不同的设备又分为“开关检修”、“线路检修”等。
4.1 线路检修:指线路在冷备用状态的基础上,线路的接地闸刀合上或在线路闸刀线路侧装设接地线。
4.2 开关检修:指开关两侧闸刀均拉开,开关操作回路熔丝取下。开关的母差CT脱离母差回路(先停用母差,母差CT回路拆开并短路接地。测量母差不平衡电流在允许范围内再投母差保护),在开关两侧合上接地闸刀或装设接地线。
4.2.1 主变本体运行,但一侧开关检修时,则该开关的纵差CT亦应脱离主变纵差回路。
4.2.2 在交流回路切换过程中应短时停用母差或纵差保护。
4.2.3 检修的开关与线路(或变压器)闸刀间有电压互感器者,则该电压互感器的闸刀需拉开(或取下其高低压熔丝)。
4.3 主变检修:主变各侧开关及侧刀均拉开,并在变压器各侧挂上接地线(或合上接地闸刀)。
第2个回答  推荐于2018-02-24
一般只有运行和停止二种。但有时候现场标识/标签/或开关等会有多种,如手动、自动、使能、远程等,都无关紧要。
第3个回答  2013-01-25
电气设备的运行分三种状态,四个位置:
1、运行状态;
2、冷备用状态;
3、热备用状态;
4、检修状态。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2013-01-25
冷、热备用、运行、检修、停用
相似回答