00问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器的中性点必须接地
自耦变压器
为什么
中性点必须接地
答:
1自耦变压器的中心点必须接地
,否则一旦发生单相接地故障,其余两相的中压绕组会过电压,危及设备及人身安全;2图中发生接地故障后,由于是中心点直接接地系统,所以b/c以及B/C的两相对地电压均不变,而a相对地电压为零,A相电压为a-A之间的残压。
自耦变压器的中性点
为什么
必须接地
?
答:
运行中自耦变压器的中性点必须接地
,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过...
在中性点有效
接地
方式的系统中,采用
自耦变压器
时,其
中性点应
如何接地...
答:
【答案】:B 根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P70第三行,凡是自耦变压器,
其中性点须要直接接地或经小阻抗接地
。
自耦变压器
为什么
中性点必须接地
啊?(电气)
答:
自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地
,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,它与故障相的正常相电压相等而相位相反。此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的...
结合向量图说明
自耦变压器中性点必须接地
答:
自耦变压器中性点如果不
接地
,当高压电网发生单相接地故障时,在其中二次绕组上出现过电压。如图示可见,当A相接地时,二次Bm相对地电压U比其正常线电压UAmBm还大,一二次变比越大,过电压倍数越大,这时变压器绝缘容易击穿,因此
自耦变压器的中性点必须
死接地。不知道为什么图还没有提交上去,等一会就行...
自耦变压器中性点
为什么
必须
直接
接地
?
答:
自耦变压器的
原副边有电路上的联系,为了防止由于高压边单相
接地
短路而引起的低压边过电压,其
中性点
应该可靠接地
为什么
变压器要接地
答:
自耦变压器的中性点必须接地
是防止进线高压系统发生单相接地 引起中压测过电压。民用变压器中性点工作接地,是防止系统单相接地引起三相电压不平衡,损坏用户电器
自耦
变
中性点
未
接地
,高压侧接地后中压侧电压如何计算?
答:
自耦变压器的中性点必须接地
运行,像你说的情况是不允许,也是不会发生的。如果中性点不接地,高压侧发生单相接地时,中性点会出现接近高压侧相电压的位移电压,中压侧会出现严重的过电压,要算也是可以计算的,不过没有意义。
自耦变压器
运行
中应
注意什么问题?
答:
1、由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相
接地
故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的
自耦变压器的中性点必须
可靠的直接接地。2、由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。3、由于自耦...
自耦变压器
在使用
中应
注意的事项?
答:
1. 由于
自耦变压器的
一侧和另一侧存在直接电气联系,为了防止高压侧单相
接地
故障导致低压侧电压升高,自耦变压器在电力网中使用时,其
中性点必须
可靠地接地。2. 由于一侧和另一侧存在直接电气联系,当高压侧受到过电压影响时,可能会导致低压侧严重过压。为了防止这种风险,自耦变压器的一侧和另一侧都应安装...