砼简支梁怎么计算配筋

砼简支梁怎么计算配筋?已知减支梁跨度3M,设计弯矩值120KN.M,C25混凝土,2级刚,梁截面积250MM*500MM

解:1.已知跨中截面弯矩设计值M=120KN.m2.配筋计算1)因为采用C25砼,所以其抗压强度设计值fc=11.9N/mm^2,ft=1.27N/mm^2,因为钢筋采用HPB335级热扎钢筋,则其抗拉强度设计fy=300N/mm^2由于是梁,而且混凝土强度是C25,按照一类环境考虑,则其保护层厚度as为25mm 截面有效高度ho=500-30=470mm2)计算和纵向受拉配置钢筋as=M/(a1*fc*b*ho*ho)=120*10^6/(1*11.9*250*470*470)=0.183相对受压区高度=1-根号下(1-2as)=0.204内力矩臂系数rs=[1+根号下(1-2as)]/2=0.602纵向钢筋截面面积:As=M/fy*rs*ho=120*10^6/300*0.204*470=4171mm^2在混凝土结构设计规范中查表:按 4241mm^2宜采用6φ30 mm的钢筋3.验算适用条件相对界限受压区高度0.550大于相对受压区高度0.204故满足第一个条件,即不是超筋梁的要求配筋率*ho/h=4241/470*250 =3.6%大于最小配筋率0.2%且大于45*ft/fy=0.45*1.43/210=0.3%,故满足第二个条件,即不是少筋梁。综上满足演算要求结论:此梁采用6φ30 的钢筋,如果钢筋直径比较大,可以进行等截面的代换,而且钢筋必须做两层布置,以满足保护层厚度和钢筋之间的间距!注意:你计算时最好按双层钢筋计算!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答