装修中PPR水管打压,打几个压最合适,

如题所述

装修中PPR水管打压不得小于0.6MPa,最大试压不得超过1.0MPa。

管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露。

PPR管为UPVC给水管、铝塑管、PE管、PE-X管、PE-RT管的更新换代产品。由于它使用无规共聚技术,使聚丙烯的强度,耐高温性得到很好的保证,从而成为水管材料的主力军。

扩展资料:

PPR水管使用注意事项:

PPR管不如金属管道的质量,在施工的时候应该要注重保护,避免不适当的外力造成PPR管损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免装修的时候第二次破坏管道。

PPR管在冬季施工的时候要小心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。

PPR管长期受到紫外线的照射很容易老化,因此安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
0.8 就可以 最好等一小时看看 下降小于等于0.05而且数值不在变动 就算合格了本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-18
正规是6个压力
第3个回答  2013-08-18
0.8MPa 是国标数值