地暖管漏水怎样维修

如题所述

  地暖是最近几年新兴的取暖设备,不仅效果很好,而且节能环保,但是施工也比较精细。地暖管是地暖效果好坏的关键,地暖管的质量直接影响着地暖的使用效果和使用寿命,一般情况下只要是符合施工标准的地暖管坏的几率比较小,但是有时也会发生,出现这种情况应该及时的进行维修。地暖管的维修比较复杂,因为地暖管一般都是隐蔽的,所以维修的时候会对地面装修有一定的破坏。


  地暖管怎样维修—地暖管漏水怎么办

  1.立即关闭进回水阀,以免造成更大的损失。

  2.请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。采暖专家的建议是,选择正规厂家的管材;严把现场铺设这一关;回填蓄热保护层时要铺设跳板,严禁直接在管子上和灰;切割瓷砖时要垫在木板上进行;装修时严禁在地面上打洞、钉凿;关键时管内要自始至终保持压力,随时检测,以防万一。


  地暖管怎样维修—要正确使用水地暖

  1.在铺设地暖后,业主一定提醒施工人员注意地面施工,不可发生敲砸动作。地采暖施工不得与其它工种交叉作业。

  2. 安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。

  3. 由于不同装饰材料导热系数不同,对地暖的供热效率有一定影响。地面材料中按导热性能由大到小依次排列为:瓷砖>实木复合地板>强化木地板>地毯

  4. 来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性增高。


  地暖管维修注意事项

  一、加大半成品的质量控制:即将所有管路按实际走向及尺寸先加工成半成品,将能够在非施工现场加工的接头尽可能多的先行加工完成,形成半成品,并在完成后进行一次简单而有效的质量检查,小心储运至施工地点,进行安装,完成后不应只进行压力测试,同时也应注重进行通水测试,以防堵塞发生。

  二、完成后的各管路头必须进行封堵,以防杂物进入造成堵塞,施工管理人员也应加强管理。


  地暖管最常见的问题就是漏水的现象,地暖管维修的工序是比较复杂的,因为必须对已有的装修进行破坏,所以建议大家在安装的时候一定要严格把关,防止在安装的时候出现不严谨的操作。此外地暖管的养护是非常的重要的,在平时的使用中一定要注意保护好地暖管不被破坏,一旦发生故障,不要自己冒然的动手,建议寻求专业地暖管维修人员的帮助。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-07
导致地暖漏水的原因有两种;一种是由于分集水器引起、另外则是由于地暖管材遭破坏引发漏水。分集水器使用年限到期了可能形成老化或材料本身不达标导致渗漏,这也是笔者一直强调安装地暖时不仅仅要选择优质的地热管同时还要注重分集水器的质量,另外分水器阀门没有关紧也是造成地暖渗漏的主要原因,这里笔者提示;地暖在正常使用过程中阀门是开启状态,而停暖后分水器上的阀门应处于关闭状态。
在说说由于后期装修不慎破坏管材导致地暖漏水的解决办法;
1)应先检测漏点所在处(每个环路进行打压试验、观测压力状态是否正常、确定漏点所在环路)
2)确定漏点所在环路后查看地热管规格(如pe-rt/pb管材可以采取热熔焊接处理(技术成熟,pex可以采用铜接头处理(可行性未验证)
3)维修地暖管涉及到工具有热熔机、扒皮机、连接管件,维修人员技术要过硬。
在地暖安装过程中或施工完毕后一定要做好成品保护工作,具体注意事项如下;
1)地暖回填之前、严禁随意在盘管践踏,保证盘管的完整性不受破坏。
2)在进行豆石回填过程中一定要铺设踏板、倒混凝土时不能直接倒在管道上,必须在踏板上倾倒;铲灰时铁锹不能接触管道,以免破坏管道。
...展开
3)后续装修过程中禁止随意在地面开槽、钻孔作业。
4)多了解地暖使用维护知识有备无患。收起
第2个回答  推荐于2018-12-18
2)确定漏点所在环路后查看地热管规格(如PE-RT/PB管材可以采取热熔焊接处理(技术成熟,PEX可以采用铜接头处理(可行性未验证)

第3个回答  2013-04-24
地暖管维修首先要看您之前用的是什么管材了!比如PERT管材是可以维修的,通过热熔机截掉管材换上新的熔接上!但是要分析是不是地暖管的问题,有的时候是分水器的问题,确定是地暖管漏水的话只能用上面的方法
第4个回答  2013-04-24
先在分水器出打压,看哪个回路降压,找出渗漏点,热熔更换管材。通常要起掉部分地砖或地板。一般来说在地暖管敷设时会始终保压,管线通常不会有问题,分水器部位问题多数。本回答被网友采纳