00问答网
所有问题
我公司现在800KVA的变压器,到车间电压是360V怎样解决才能把电压提高?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-06
1 缩短变压器至车间的距离
2加大变压器至车间的电线(电缆)的截面
3调节变压器分接头,提高变压器的电压
4变压器增容
5在车间设低压补偿
具体用那条,要看实际情况
追问
怎样在车间设低压补偿?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/je0ZIjjer.html
其他回答
第1个回答 2013-07-06
如果分接头在中间位置,就把分接头向下调.减少电压比,提高二次侧电压.
如果分接头已经调到头了.那就只有改设备了.
第2个回答 2013-07-06
把分接开关往小的位调整,电压就升高了
相似回答
变压器
输出
电压
不足只有340
v,
有什么办法
解决
答:
变压器输出电压不足只有340v,如果是高压侧电压低,
把变压器的开关打在第三档,可以提高电压
。如果高压侧电压不低,变压器的开关已经打在第三档,电压低的原因是过负荷或功率因素过低,补偿电容或降低负荷可以提升电压。
配电房输出380
v,到
300米外
的车间
配电箱只有
360
,这是怎么回事,我该怎么...
答:
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分)
;按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。2、停电:(设备检修...
800k va
干式
变压器,怎样
将411
v电压
调整
为
380v
答:
2、如果你认为还是要降低变压器输出电压,
那么:变压器高压分接档位往数字小的档位位置调
。通常这种配电变压器,分接位置有三个档位:1档10500V,对应于电网电压偏高时用的;2档10000V是额定档位;3档9500V,对应于电网电压偏低时用的。现在电网电压明显有点偏高,所以可以考虑把分接位置放在1档。3、...
315
变压器,
因电网问题,变压后
电压
经常在
360
伏左右,用电容补偿可以
提高
多 ...
答:
在变压器的上盖上,有一个无激磁分接开关,也叫无载调压开关,在停电的情况下,将其调到位置3
,为9500V,二次电压可以比位置2提高大约5%。可以在变压器内部的铁芯上加装有载调压开关,每相的一次线圈可以引出比如6个抽头,可以带负荷调压,调压的范围比较宽。增大一次配电线路的导线截面积。
大家正在搜
变压器能否安装在纺织车间内
箱式变压器可以放在车间吗
工厂或车间的变压器台数如何确定
箱式变压器与甲类车间距离
变压器加工车间视频
天威变压器车间
变压器铁芯车间创新和建议
变压器线圈车间日工作总结
变压器如何调节电压
相关问题
我公司现在有台800KVA的变压器,现在生产电压是365V,...
原200KVA的变压器厂里配电房里的电压为360V现在调40...
在吗?我们公司电压只有350-360v怎么回事啊?公司变压器...
车间用电800A800K变压器远送电到车间为什么电压低过35...
我们变压器是360v怎么调整到420v
变压器电压406v距离200米测量电压只有360v是什么原因...
我厂里一台660V变380V的变压器。二次侧的电压是380V...
干式变压器输出电压低(360V)