第1个回答 推荐于2017-10-02
要考虑电动机在启动时电流是它额定电流的4-7倍。电气控制柜内那就有很多的接触器控制电机的启动。总空开的电流大一点无所谓,太多电动机也不能用它来保护过载等,得每个电动机有单独的热继电器保护才可以的。本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-05-30
你选用D型脱扣曲线的断路器,适合电动机保护,当电动机启动电流瞬间过大时不会跳闸,你没说电机功率,例如你是三相电机,功率7.5KW,
则P=√3*UI*功率因数,U为380V,功率因数一般在0.7~0.8左右
或者P/3=UI*功率因数,U为220V,功率因数一般在0.7~0.8左右
可算出I为16A,你可选断路器C65N 3P D20A,或C65N 3P D25A
第3个回答 2008-05-30
电机有三相,单相,电流三相一个千瓦的允许电流在2A,单相5A,因为电机启动电流大,所以按这个是不行的,开关在启动时候会跳,书上写的是额定电流的1.2倍,其实不对,按经验是1.25倍,比如7.5KW三相电机计算:7.5KW*2A.1.25倍=18.25≈20A,选择20A的开关,单相:7.5*5*1.25≈46A,单相7.5KW的电机很少有,这是个比喻。