推荐答案 2013-02-01
é²é·å¼ä¸çº¿æ10å¤ï¼æåäº8å¤ï¼è¿æ ·å½±å大åï¼
åºè¯¥æå¾æ½å·¥ï¼è®¾è®¡è¦æç §å½å®¶æ åè§èè¦æ±ï¼æ¯å¦è¯´ä¸ç±»é²é·å»ºçç©ï¼é²é·å¼ä¸çº¿çé´è·ä¸å¤§äº25mï¼äºç±»é²é·å»ºçç©ï¼é²é·å¼ä¸çº¿çé´è·ä¸å¤§äº18mï¼å¼ä¸çº¿çä½ç½®ä¹æèèï¼å¦å»ºçç©çåè§ç容æéåé·å»å°æ¹åºè®¾å¼ä¸çº¿ï¼ä»¥ä¾¿é·çµæµå°½æççè·¯å¾è¿å ¥å¤§å°ãä¸è½éææ½å·¥ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jnDIZDjZr.html
其他回答
第1个回答 2013-02-02
首先这个建筑物是属于几类防雷建筑物?不同类别的建筑物在《建筑物防雷设计规范 GB 0057 2010》里面有明确的要求。
单从流程上来说的话,在施工前因为图纸事先已经交由当地的防雷所进行审核备案,所以如果图纸上标有10处而只做了8处,在竣工验收的时候是要整改而不能通过的。
而从雷电保护的角度来说,楼上已经说了引下线是让雷电流尽量短的路径进入大地,如果该做引下线的地方没做,就会导致雷电流要从更长的路径引入大地,雷电流越迟泄放当然可能导致的危害会更大。
第2个回答 2013-02-05
从理论上说,引下线数量越多越好,可以起到均衡泄放雷电的目的。但是不能小于规范的要求,一类间距12米,二类间距18米,三类间距25米
相似回答
防雷
接地的暗敷
引下线
危险
吗???
答:
1、建筑物防雷接地
引下线
,分布在建筑物内部有多处,除去砼和砌块后相当于巨大的钢铁笼子,雷击电流被水平、垂直多根引线分流,对任意局部小范围来说,接近等电位,接地装置附近地面可能会有较强的感应电势(跨步电压),但一般在比较安全的限度内;2、雷击发生时,人在测试端子处工作(接触端子),就有...
一根避雷针可以多做几个接地点么
答:
理论上来说一个就可以了。多几个只是防止出现仅有的一个出现绝缘现象导致回路(那你可就happy了。十几甚至几十万的高压啊!我滴乖乖)所以多加几个防止意外。埋的话只要接触到土地就可以了。不过为确保万一还是埋个一两米。同时要注意接地点不要出现什么金属啊容易导电啊什么的玩意儿。高压容易传电 ...
防雷
接地工程量计算单位量需注意!
答:
5、半导体少长针消雷装置在安装的时候是以“套”做单位,其会按照要求安装的高度去执行有关的项目。6、建筑内部主筋接地
引下线
的安装是以10m为单位,需要其整数。每根柱子内规定是两根主筋,如果需要超过两根时,这就需要你重新调整。7、断接卡子的制作和安装都是用“套”做为单位的。8、均压环敷...
...圈梁主筋做均压环,柱内主筋做
引下线8处
的话。
答:
1、可以是
8处,
可是以是16处,这个要看你现场焊接情况 2、和问题一重复了 3、还是问题一差不多,看现场焊接情况 4、最外圈的圈梁 5、圈梁或柱子之类的浇注前 6、你估计一下大概多少的样子,比如0.5M;可以这样算 7、同问题六
大家正在搜
可以用铝线做防雷引下线吗
防雷引下线做法大样图
基础防雷引下线怎么做
钢结构防雷引下线怎么做
防雷引下线检验批怎么做
防雷引下线需要每层都做检验批吗
防雷引下线做法图集
防雷引下线对角做法
防雷专用引下线的做法
相关问题
不知各位防雷引下线是如何画的?
工程避雷引下线是每层都做,还是只做一次就好?(谁还能给我一份...
防雷引下线的要求
防雷引下线之间所要求的“间距”,是电气间距,还是物理间距? ...
请问防雷引下线的检测安全电阻是多少啊?
什么是防雷引下线的跨接
比如屋顶防雷图上有8根引下线2根引上线,那么一共算为10根引...
如图:建筑三类防雷引下线这焊法对吗?40*4扁铁也太长了吧,...