00问答网
所有问题
施工现场临时用电安全技术规范对施工现场一级配电室漏电保护器有那些欢范?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-03
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/n0BBrDrB0nrnjIBjej.html
相似回答
施工临时用电一级
箱,二级箱,三级箱有什么区别?什么情况下用三级箱?具...
答:
必须设置隔离开关
。不仅要设隔离开关,还要求是具有明显可断分点的隔离开关。作用就是可以带负荷断电,并且保证是确确实实断开了。 根据JGJ---2005《施工现场临时用电安全技术规范》中指出:总箱、分箱、开关箱可以并联使用。也就说一条线路的总箱可以并联多个总箱,分箱可以并联多个分箱,开关箱可以并...
施工临时用电
三级
配电
两
级保护
中的两级保护规定中第
一级
必须加漏保么...
答:
参照《
施工现场临时用电安全技术规范
》(JGJ46-2005)2、 设置漏电保护器 (1) 施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两
级漏电保护器
,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。(2) 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须...
施工现场临时用电
对 断路器
漏电保护器
的要求
答:
这要根据你的用电量计算总电流量大小,和你的用电电器是什么。有的大型电机刚启动时是很耗电的,根据此情况选择
漏电保护器
。断路器和漏电保护器的规格就是它允许通过的电流量,不宜太大,也不宜太小,选在实际用电的3倍左右就可。如果有很多大型电器设备,那就要选择实际电流量的至少5倍的断路器或...
施工临时用电一级
二三级箱漏保动作时间怎么配合?
答:
各级配电箱的漏保动作最大时间不大于0.2秒
,二级配电箱动作时间须短于一级配电箱,三级配电箱动作时间须短于二级配箱。
大家正在搜
施工现场临时用电安全技术规范
施工现场消防安全技术规范
施工临电安全技术规范
施工现场安全技术规范
建筑工程施工安全技术规范
建筑施工现场供电安全规范
建筑施工安全规范有哪些
安全施工技术规范
建筑临电安全技术规范2005
相关问题
施工现场临时用电安全技术规范
施工现场临时用电安全技术规范是什么?谁说一下?
施工现场临时用电安全技术规范是什么?
施工现场临时用电安全技术规范包括哪些内容
最新版的《施工现场临时用电安全技术规范》是哪版?
《施工现场临时用电安全技术规范》中的 临时用电设备指哪些设备...
施工现场临时用电规范
施工现场临时用电有哪些强制规定