00问答网
所有问题
1000的变压器低压进线柜用什么型号的断路器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-16
是容量1000KVA吗?额定电流约1400A,选用框架的1600或2000即可(电流1600A)。框架下一级选用塑壳断路器,具体型号功能根据实际负载情况而定,才疏学浅,如有不妥请见谅。您是做低压柜的技术吗?期待交流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/n0ennnje0.html
其他回答
第1个回答 2015-11-11
先计算电流,根据电流选择变压器型号。
1000KVA变压器电流计算公式:
I=P/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443A
断路器的电流按照负载电流的1.5倍左右选择。
可以选择1600A的万能式断路器。
品牌有很多种国产,进口都有,可根据实际需要选择。
第2个回答 2011-06-06
用2000A的万能断路器就行了
第3个回答 2011-06-06
DW17--2500断路器
第4个回答 2011-06-06
DW15及以上系列开关
相似回答
1000
KVA
变压器
配
什么型号的
真空
断路器
答:
真空断路器是3~10kV
,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。
1000
kVA
变压器 低压
出线
用什么型号的断路器
好呢?
答:
可以选择1600A的万能式断路器
。品牌有很多种国产,进口都有,可根据实际需要选择。
你可以给我提供下
1000
KVA
的变压器
所需的高压
断路器
吗
答:
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流
,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气...
1000
KVA
的变压器
高压总柜要用多大
的断路器
答:
朋友,
1000
kvA
的变压器
额定参数如果是10/0.4KV,那么变压器高压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U) ,
变压器低压
侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U),1000KVA的变压器高压侧额定电流是1000/(1.732...
大家正在搜
低压电柜为什么用变压器
变压器到低压柜的铜排怎么算
低压柜与变压器的距离
变压器低压柜电流柜
变压器到低压柜配线标准
变压器与低压柜的安全距离
变压器到低压柜的母排连接
变压器和低压柜连接短路
变压器和低压柜母线连接
相关问题
1000kVA变压器 低压出线用什么型号的断路器好呢?
500变压器低压侧出线选用什么型号的,配套的配电柜总断路器用...
1000KVA的变压器高压总柜要用多大的断路器
2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?谢谢
1000KVA变压器配什么型号的真空断路器
请问1600KVA变压器怎样选择进线柜真空断路器和出线柜真空...
2500kw的变压器低压进线柜的断路器应选择多大型号的
变压器与进线柜连接时应该采用什么方式?