1000的变压器低压进线柜用什么型号的断路器

如题所述

是容量1000KVA吗?额定电流约1400A,选用框架的1600或2000即可(电流1600A)。框架下一级选用塑壳断路器,具体型号功能根据实际负载情况而定,才疏学浅,如有不妥请见谅。您是做低压柜的技术吗?期待交流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-11
先计算电流,根据电流选择变压器型号。
1000KVA变压器电流计算公式:
I=P/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443A
断路器的电流按照负载电流的1.5倍左右选择。
可以选择1600A的万能式断路器。
品牌有很多种国产,进口都有,可根据实际需要选择。
第2个回答  2011-06-06
用2000A的万能断路器就行了
第3个回答  2011-06-06
DW17--2500断路器
第4个回答  2011-06-06
DW15及以上系列开关