变压器的额定电流怎么算?

如题所述

变压器的额定电流通常根据其额定容量和额定电压来计算。变压器的额定电流计算公式如下:
额定电流 = 额定容量 / (额定电压 x √3)

其中,

额定电流是变压器在额定工作状态下所能承受的电流;
额定容量是变压器的额定容量,通常以千伏安(kVA)为单位;
额定电压是变压器的额定电压,通常以伏特(V)为单位;
√3 是用于计算三相电流的平方根值。
通过这个公式,可以计算出变压器的额定电流,以确保变压器在正常工作条件下能够承载所需的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-06-24

额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压侧I=50000/1.732*110=262.4A
低压侧=50000/1.732*10=2886.8A

110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。

而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。

但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等等。

扩展资料:

变压器的容量大小,通常情况下是根据所需用电单位供电大小来确定的,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不一样。电压等级可从10KV~1000KV不等。

常规容量大小从10KVA开始,随着电压等级的增大,容量也会相应的增加。例如:10KVA/10KV、500/10、2000/35、31500/66、40000/110、100000/220、240000/330、400000/500等等。

变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响变压器容量选得过大,出现“大马拉小车”现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。

变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大。

另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。

参考资料:百度百科-变压器