00问答网
所有问题
建筑电气工程中,卫生间等电位的安装高度应是多少?有没有规范规定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-05-21
距完成地面300mm,楼上说800mm那不是高过洗脸盆台面了?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nB0Zr00ZIeIrZeIIeeT.html
其他回答
第1个回答 2016-12-13
等点位说白了就是接地
第2个回答 2014-05-21
一般有国标的。
追问
二般呢
第3个回答 2014-05-21
800mm
相似回答
建筑电气工程中,卫生间等电位
箱
安装高度应多少?有没有规范规定
答:
一般是0.3-0.5米
,国标《等电位联结安装》(02D501-2)。建筑电气工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于建筑设备类专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。该专业主要开设于土建类专业为...
卫生间
局部
等电位的
做法
答:
《
建筑电气工程
施工质量验收
规范
》GB50303-2002,
等电位
做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接
,卫生间
底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
卫生间
局部
等电位的
做法
答:
2. 根据《
建筑电气工程
施工质量验收
规范
》GB50303-2002
,等电位
做法需要在
卫生间
四周圈梁内的两根主筋进行焊接,并在底板面筋、剪力墙按照600*600的间距跨接焊接成网格,与圈梁钢筋连接。3. 将一根-25*4镀锌扁钢从圈梁焊接至卫生间局部等电位联结箱TD28,该箱体距离地面300mm。4. 从局部等电位联结箱分别...
卫生间电位
做法
答:
下面,我为大家分享
卫生间
电位做法,希望对大家有帮助! 一、
等电位
联结的有效性检查和测试方法及测试时间 (1)根据IEC6036-6-61《
建筑物电气
装置第6-6-6l部分:检验一初检》有关
规定,
测试应采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大,检测结果不准确。并要求...
大家正在搜
卫生间装等电位有啥用
卫生间没有等电位如何补救
卫生间没有等电位咋办
卫生间等电位规范
卫生间的等电位端子箱干什么用的
卫生间等电位接地规范
卫生间等电位没接怎么办
卫生间不装等电位行吗
装修卫生间等电位怎么处理