五芯的铠装电缆,有双色线了,铁皮保护层还要做接地吗?

如题所述

是的,两端都需要接地。铠装电缆或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆,电缆接头处应保持金属外皮的连续性。一是减小接地电阻,二是在金属外皮中间有某处断裂的情况下,仍能保证接地连接
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-02
5芯铠装电力电缆中有3芯线分别接交流电的L1、L2、L3的三相,1芯接中性线,1芯黄/绿双色线接保护地,钢带铠装层也必须可靠接地,包括套在电缆外面的金属钢管也应可靠接地!
电缆钢带铠装层有磁屏蔽的效果,两端接地兼有防雷效果。
所有接地均应等电位连接。
第2个回答  2022-06-29
是的,两端都需要接地。铠装电缆或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆,电缆接头处应保持金属外皮的连续性。一是减小接地电阻,二是在金属外皮中间有某处断裂的情况下,仍能保证接地连接。具体...
第3个回答  2022-06-29
五芯的铠装电缆,有双色线了,铁皮保护层还要接地的
第4个回答  2022-06-27
1.
5芯铠装电力电缆中有3芯线分别接交流电的L1、L2、L3的三相,1芯接中性线,1芯黄/绿双色线接保护地,钢带铠装层也必须可靠接地,包括套在电缆外面的金属钢管也应可靠接地!
2.
电缆钢带铠装层有磁屏蔽的效果,两端接地兼有防雷效果。
3.
所有接地均应等电位连接。