冬期施工对桥梁施工工效的影响有哪些

如题所述

  冬季施工应注意事项
  一、 土方工程
  1、土方工程不宜在冬季施工,如必须在冬季施工时,其施工方法应经技术经济比较后确定。施工前应周密计划,作好准备,做到连续施工。 2、采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根椐当地气候条件确定,一般不小于30公分。
  3、冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%--25%,预留沉降量应比常温施工时适当增加。 4、冬期填方应符合下列规定:
  ⑴、填土前应清除基底上的冰雪和保温材料; ⑵、填方边坡表层1m以内,不得用冻土填筑;
  ⑶、填料中冻土块应均匀分布、逐层压实,其含量应符合设计要求。 5、地面面层下的填方,填料中不得含有冻土块。填土完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 二、 混凝土结构工程
  1、 多年气温资料,室外日平均气温连续5d稳定低于5。C时,混凝土结构工程应采取冬期施工措施;并应及时采取气温突然下降的防冻措施。 2、 冬期浇筑的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于下列规定:

  硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%;
  矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40%,但不大于C10的混凝土,不得小于5.0N/mm2。
  3、 配制冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应低于32.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。掺用防冻剂的混凝土,严禁使用高铝水泥。
  4、 冬期浇筑的混凝土,宜使用无氯盐类防冻剂,对抗冻性要求高的混凝土,宜使用引气剂或引气减水剂。
  5、 采用素混凝土时,氯盐掺量不得大于水泥重量的3%;
  6、 混凝土所用骨料必须清洁、不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中,不得混有活性骨料。 7、 拌制掺用防冻剂的混凝土应符合下列规定:
  ⑴、防冻剂溶液的配制及防冻剂的掺量应符合现行国家标准的有关规定;
  ⑵、严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水分均应在拌合水中扣除;
  ⑶、搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍;
  ⑷、混凝土拌合物的出机温度不宜低于10。C,入模温度不宜低于5。C。
  8、 混凝土在浇筑前应清除模板上的冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土的容器应具有保温措施。
  9、模板和保温层应在混凝土冷却到5。C后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20。C时,拆模后的混凝土表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。
  10、 用防冻剂的混凝土的养护应符合下列规定: ⑴、在负温条件下养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖;
  ⑵、混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时应立即采取保温措施;
  ⑶、掺用防冻剂的混凝土,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/mm2;
  ⑷、当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15。C时,应对混凝土采用保温材料覆盖养护。 三、 砌体工程
  1、当室外日平均气温连续5d稳定低于5。C时,砌体工程应采取冬期施工措施。
  2、冬期施工所用材料应符合下列规定:
  ⑴、石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用; ⑵、拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结抉; ⑶、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-19
养护时间长,需要保温措施
相似回答